이슈 엽기유머 게시판 글쓰기 게시판 즐겨찾기

공포의 문과회사

악의와비극

16.02.11 14:38:57추천 3조회 10,623
145516913588939.jpg

 

유머나라출장 16.02.11 14:43:47

-_-
할말이 없음

닭스훈트 16.02.11 14:44:17

건물 그지같이 지어서 메인전원이 하나라면
저런방법뿐이 없을 듯
긴 멀티탭 사는게 그나마 답이랄까??

지반설계 16.02.11 17:46:24

세상에 아무리 거지같아도 가정집 건물이라도 방에 두개 거실 두개 이런식은 있을테고 사무용 빌딩이라면 4면 단 1개씩이라도 콘센트가 있지 않을까요?

지금이기회요 16.02.11 14:47:33

불안난게 용하네

성공하겠어 16.02.11 14:48:22

화재난다 전해라~

Used2B 16.02.11 14:51:36

직렬연결 쩌넼ㅋㅋㅋㅋ

희귀동물 16.02.11 15:06:34

20미터짜리 긴 멀티탭 있던데 그걸 사서 중간에 놓고 병렬 연결하면 되는데;

입만열면구라 16.02.11 20:35:00

불나요..

무회전라이프 16.02.11 15:10:41

근데 동대문쪽에 주말마다 장이 열리는데
여기서 40구인가 40구 가까이 되는 멀티탭을 본적이 있습니다.
처음본거라 신기했는데 220v이고...
이거 가정용은 아니겠죠?

존케이 16.02.11 17:14:00

10구짜리 주문제작해서 사용 중.

슈퍼쭈이 16.02.11 15:11:49

이야......... 저게 다 되긴 되는갑네...

조폭햄토리 16.02.11 15:22:11

쩐다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

우울한토깽 16.02.11 15:59:16

불안나려나...

다옹이 16.02.11 17:05:33

화재 : 곧 간다고 전해라~

지반설계 16.02.11 17:48:08

전기 합선에 의한 화재는 종종 지나치게 과장된 이유구요 대부분 화재원인은 전기가 아닌 다른요인에 있습니다
... 전기설계 20년 되신 지인분의 말씀

입만열면구라 16.02.11 19:43:30

전기화재의 경우 종종 발생합니다.. 이유가 차단기 용량보다 적은 케이블을 썼을 경우죠..
옛날 건물들이 이런경우가 많은데요.. 옛날에는 에어컨이나 김치냉장고 렌지 같은것들이 많이 없어서
차단기 용량도 작고 케이블도 작은걸 썼어요
근데 그것도 모르고 이것저것 다 연결해서 쓰다보면 차단기가 먼져 나가죠.. 그런데
이걸 차단기만 문제인줄 알고 암페아 높은것으로 교체후 사용하는데요
이럴경우 케이블에 열이 발생하면서 화재가 나는거에요..

지반설계 16.02.11 17:22:55

차단기 종종 내려갈듯...

발로뛰어 16.02.11 17:55:58

기본적으로 용량 오버에요 보통 멀티텝에 있는 차단기용량이 20A 또는 15A인대 저기서 가장 많이 먹는게 아마도 정수기와 전자렌지겠죠
메인콘센트도 분전함에 있는 ELB가 20A정도 되어 있으니 메인이 아니라 중간 멀티텝이 떨어진다는건 중간 멀티텝 용량이 더 적을테고요
결과적으로 말하면 윗분들말처럼 불안나는게 다행이고 그걸 막고있는것이 중간 문제되신다는 멀티텝입니다.
저건 멀티텝만 갈아서 될것은 아닌것 같고요
전선 따로 쓰셔서 부하 분산해주세요
제일좋은건 저정도 쓰시면 분전함에서 따로 분리해서 끌어주는게 제일 좋긴한대 보통 사무실들이 그런건 열약하니 메인으로 가는선만이라도 아니면 정수기와 전자렌지정도는 따로 선끌어서 쓰시는게 좋을듯 합니다.

아 그리고 참고로 저기연결에서 "직렬"은 없습니다. ^^;; 이해를 못하신다면 그분은 전기를 모르시는분입니다.

편지할께요 16.02.11 18:19:59

온풍기 하나만 켜도 왠만한 멀티텝 차단됨..

구바기 16.02.11 19:33:13

내가 알기로 교류전기는 + - 극이 주기적으로 바뀌는 주파수 형태라고 알고 있는데 직렬 연결이 가능한가??

입만열면구라 16.02.11 20:44:13

저기서 가장 문제인 구간은 차단기에서부터 콘센트까지의 구간입니다.
전류는 물이 흐르는것과 같이 흐릅니다 졸졸졸 흐르는 시냇물을 만들어 뒀더니
그 뒤에 댐을 만들어서 물 빨리 보내라고 시냇물을 파헤치는거랑 같은거에요
그렇게 돼면 시냇물은 파괴될테고.. 그게 전기로 바뀐다면전선이 열이 발생하거나 불나는거죠..
위에 몇분도 멀티텝 이야기 하시는데 멀티텝 좋아하다가 집 홀라당 태워먹습니다..
20구 40구 쓰신다는분들.. 적당하게 쓰세요 시냇물에 댐 40개 만들어서 쓰지마시구요..
물이랑 전기랑 바꿔서 생각해보세요..
사진첨부
목록 윗 글 아랫 글
*/?>