이슈 자유·수다 게시판 글쓰기 게시판 즐겨찾기

가정집 LED등으로 교체 후 배선질문입니다.

좆메이어

14.11.12 21:23:12추천 2조회 12,760
141579508448406.jpg

 141579421559249.jpg

141579422880612.jpg


 안녕하세요. 부모님 댁에 전력량을 줄여보려 모든 전구를 LED로 교체하는 작업을 했습니다.

 다른 곳은 문제가 없는데 딱 안방 등만 문제네요.

 빨간색 동그라미가 LED전구 2개에 안정기 1개 세트고

 노란색 동그라미가 LED전구 1개에 안정기 1개 세트입니다.

 

 하얀색, 파란색, 검정색 선이 벽에서 나온 전기선이고 검정색, 하얀색, 초록색이 안정기 선 입니다.

 벽에서 나온 파란색과 안정기의 초록색은 아마 접지선 같은데 작업하다가 강려크한 전기를 한번 경험하고는

 어떻게 연결해야할지 모르겠어서 고민하다가 올려봅니다.

 웬만한 남성분들이 그러하시듯 웬만한 가정용 작업은 뚝딱뚝딱 잘 해왔었는데 간만에 벽에 부딪혔네요.

 

 스위치는 두개이며 1단을 키면 2개가 들어오고 2단을 키면 3개가 모두 점등되는 식입니다.

 어떻게 연결해야 할까요..ㅠ 참고로 콘덴서도 바꿔야 할 것 같아요. 미세전류가 흘러 잔광이 가시질 않는다는

 어머니의 말씀이 있네요.

 가난한 자취생이지만 도움을 주시면 할 수 있는 한도 내에서 뭐라도 하겠습니다.

  

쿤타킨테 14.11.12 21:45:20

한 7년 쓸거 아니면 전기절약을 위해 바꿀 필요가 있나요?

비오사바르 14.11.12 23:00:36

안정기 녹색 접지선은 따로 결선하는게 아니라 안정기 고정해놓은 나사에 같이 물려서 고정시키시면 됩니다.
벽에서 나온 전원선은 그대로 두시고 안정기 전원선 두개를 동시에 검은색끼리 묶고 흰색끼리 묶어서 벽에서 나온 전원선이랑 맞게 꽂으시면 될 거 같습니다.

좆메이어 14.11.12 23:28:18

아예 불이 안들어오는 건 아니고 3개 모두 점등이 안되고 1개만 들어오거나 2개만 들어오거나 이런 식이네요. 보면 간단하게 같은색끼리 하면 되는 것 같은데 이상하게 이 방만.. 다른 방과 이것보다 더 큰 거실은 아무 문제없이 잘 들어오는데 말이죠.

S회사 14.11.12 23:29:45

천정에서 내려오는 선중 흰색은(중성선) 이고, 검적색이 1회로, 청색선이 2번회로 인듯합니다.

S회사 14.11.12 23:30:59

LED 안정기에서 나오는선중 흰색은 은 각각 2개 묶어 한곳에 연결하고
안정기의 검은색을 1개는 청색, 한개는 검은색으로 결선하셔야 할것 같습니다.

S회사 14.11.12 23:35:56

그리고 접지선은 천정(두꺼비집에서부터)에서 내려온것이 없기때문에 안정기 접지도 의미가 없습니다.
그냥 등에 고정하시거나 자르셔도 무방합니다.
메인에서부터 없으니......
전기 기기용 콘덴서는 설치하지 마세요.

좆메이어 14.11.14 02:03:43

콘덴서는 미세전류가 흘러서인지 완전 소등이 안되고 취침등처럼 남아있어서 연결해야 할 것 같습니다. 중성선, 1회로 , 2회로 등 무슨말인지도 몰랐는데 덕분에 알게되었네요. 감사드립니다. 어떻게 보답해야할런지 모르겠네요.

전산오류 14.11.13 07:49:17

아. .plc 책이 어디있더라ㅋ

inyeong 14.11.13 10:25:16

사람 불러서 하세요.
직접 가서 테스터기로 스위치 켜보면서 각 스위치선과 전원선 체크해서 연결해야 합니다.

개념은삼만리 14.11.13 15:20:16

설명하자면 원래 전등배선은 전원선두가닥이 차단기 에서 전등으로 바로 한가닥가고(공사용어로"등공통"이라합니다)??한가닥은 벽에 있는스위치로 바로갑니다("스위치공통"이라합니다) 그런다음 전등으로가게끔 배선이 됩니다 이렇게 해야 on,off 가됩니다초등학교때 배우신 꼬마전구 생각하시면 쉽게 이해가 될거구요 3가닥인 이유가 등공통선 1가닥 스위치에서 올라간선이 2가닥이라서(2구스위치) 그렇습니다 등공통선 한가닥을 2가닥으로 join 해서각각의 안정기에다 넣고 스위치선 2가닥은 1가닥씩 각각의 안정기에다 넣으면 됩니다 그리고 잔광현상이 생기는 이유는 전압과 전류의 위상이 차이가 나기때문에 잔광현상이 생깁니다 콘덴서를 설치하는이유는 위상차이를 맞추기 위함입니다 불을끄고난후 바로잔광현상이 생긴다면 콘덴서를 설치해야만 해결됩니다

개념은삼만리 14.11.13 15:33:39

아참스위치선을 찾는방법은 차단기내리시고 벽에 있는 스위치를 드라이버로 풀어서 선색갈을 확인하는게 최고정확합니다 대충확인하시고 작업하셧다간 큰일납니다

좆메이어 14.11.14 02:04:50

스위치 열어서 확인한 후 확신을 갖고 작업했네요. 감사합니다! ㅠ

좆메이어 14.11.14 02:07:45

스위치 열어서 선 색깔 확인 후 확신을 갖고 작업했습니다. 위에 긴 글 적어주셔서 감사합니다. 완벽하게 이해하진 못했지만 기본적 전기지식을 알게되었네요. 감사합니다. ㅠ
사진첨부
목록 윗 글 아랫 글
*/?>