인테리어 관련 문의 있습니다.

에롱이

18.06.29 14:18:53추천 1조회 3,914

제가 자영업을 하고있습니다.

 

화장실을 타일교체(덧빵?) 하고 변기 교체한지 이제 2개월 되었습니다.

그런데 몇일전부터 밑층 화장실에서 물이 샌다고 하여 점검 받아보니 변기 교체시 배관쪽에 방수하지 않고 변기 교체를 했다고 합니다.

최초에 양변기였고 그 후 전사장님이 좌변기로 교체시에 따로 방수공사를 하지않은걸로 예상됩니다.

그 후에 제가 화장실 좌변기 교체한거구요..

 

인테리어 업체에 얘기하니 자기들은 타일만 교체 하고 있는 배관 그대로 쓰고 변기만 교체한거라 책임이 없다고합니다.

 

적은 비용이면 그냥하겠는데.. 

비용이 100만원정도 나온다고 하네요.

 

변기교체시에 방수에 관한 책임은 없는지...?

건물주에게 문의 해볼 문제인지..?

 

잘 아시는분 계시면 답변좀 부탁드립니다.153024951420616.jpg 

 

 

사진은 밑층에서 화장실점검시 찍은 사진입니다.

 

우리동내왕 18.06.29 16:03:11

제가보기엔 공사와상관없이 누수갔어보이네요 콘크리트에 백화현상있는걸로봐선 오물이아니라 수도배관이위심되내요(혹시 진동이심한 함마드릴작업이있음 있을수있는일이구요)

오리먹고닭발 18.06.29 16:26:00

바닥에 배관이 매립되고 거기서 변기만 교체하기에 변기교체로 인한 누수는 아닌거같아요
윗분 말씀처럼, 그리고 사진에 보다시피 주변 백화현상으로 봐선 매립배관 주변 누수인거같아요 ㅠㅠ

타마소 18.06.29 18:10:59

현장을 정확히 못봐서 정확한 판단은 못하지만 방수 문제가 맞는거같아요 일단 화장실에 샤워장이 없다면 화장실을 건식으로 사용해 보세요 냉온수배관 문제시 정말 미세 누수 아니고는 저렇게 안번집니다

디에나 18.06.29 18:14:55

당초 화변기(동양식 고무신 모양 변기)에서 양변기(서양식 좌변기)로 교체한 듯 보입니다. 화변기 제거하면서 콘크리트로 하부에서 틀을 대고 막고, 검은색 타르 방수, 쭈꾸미 구배몰탈, 타일공사 해야 되는데, 우레탄 폼으로 대충 마감하여, 누수가 될 수 밖에 없으며, 배관도 양변기 D100 저소음 엘보 미사용, 배관도 DRF 고무링접합을 사용해야 하나, DTS 접착제 접합을 하여 장기간 사용시 접합부 누수가 우려됩니다.??이는 오수관이 아닌 통기관에만 적용되는 것으로 오시공입니다. 배관색도 회색으로 초저가 보일러 연도용으로 보입니다. 흰색 PVC VG1 PPI평화, 두리화학 제품으로 시공이 되어야 합니다. 배관 철거 전면 재시공 해야 합니다. 인테리어업체말고 미장업체, 설비업체 시켜야 제대로 공사할 수 있습니다.
사진첨부
목록 윗 글 아랫 글
*/?>