배관연결 질문

정복군주

17.07.24 22:13:37추천 0조회 2,254

150090167088541.jpg 

 

 

 

150090168755495.JPG
150090171391265.JPG
 

 

형님들 기계쪽 일하시는분께 질문 있습니다.

(2번째 사진 좌 3번째 사진 우) pe배관이고

3번째 사진 동그라미 친 곳을 배관연결 하면서 밸브 하나 달아야 하는데

어떤게 가장 좋은 방법일까요???

좌측처럼 pvc밸브 달면 공간도 좁아서 설치하기도 힘들고 설치한다 하더라도

무게떔에 가라앉는다고 하더라고여 

아직초보라 뭘 써야할지 몰라서 어떤게 간편하면서

튼튼하게 연결할수 있는 자재가 있을지 형님들께 조언좀 구합니다.ㅠㅠ

장수마늘소 17.07.25 00:24:15

동관하나 주문해서 빠킹그대로 쓰고 볼트로 연결하고 끝에 청동밸브달고 끝에 청동밸브소캣으로 연결하고 벽에 박힌 앙카에다가 반생으로 걸어주면서 쳐짐방지. 어떰?

정복군주 17.07.25 15:39:35

여기가 지하 하수구라 앙카박을려면 전기끌어와야 하고 힘들어서 배관에 밸브 간단하게 처리할려고 합니다.
왼쪽이 맹플렌지 오른쪽은 pe배관이라
플렌지 짜르고 연결할까 플렌지 살리고 할까 고민됩니다.

SUSPIPE 17.07.27 09:42:16

배관이 65A 인듯하고 급수시설인것 같은데 압력이 얼마나 유지되는지 모르지만 PE관 연결부속으로 한번 해보세요.
무게 때문에 쳐진다면 후렌지 없애고 PE관 - 유니온 밸브 - PE관 - 소켓 - PE관 이렇게 하면 될 듯 한데요.
바닥에서 높이가 얼마 안된다면 각목 넓은 거나 65 잔넬을 높이 맞춰서 배관 중간에 받혀두면 괜찮을 듯합니다.

정복군주 17.07.27 21:51:00

플렌지를 다 없애면 pe관을 어떻게 연결하죠??? T자가 소켓을 꽂을수 없는 구조로 되있는데
궁금합니다.

SUSPIPE 17.07.27 23:04:57

아..제가 두번째 사진을 잘 못봤네요..T 분기관인 줄 몰랐네요..T 분기 상태면 후렌지 살려서 맹후렌지 떼어내시고 PE조임식후렌지소켓 - PE관 - 유니온밸브 - PE관 - 소켓 - PE관 이렇게 가야겠네요.
그런데 배관 분기가 심하네요..수충격 심하면 빠지기도 하는데 힘드시더라도 중간 중간 가대로 배관 잡아주는게 안전 할 듯합니다.